各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
12楼
设计确实有问题,埋地消防镀锌钢管埋地时不能采用卡箍连接,最好的方法应是改用别的管材,如若工作压力小于1.0MPa,管材可用球墨铸铁管;如若工作压力大于1.0MPa,建议采用PE管,或者钢丝网骨架复合管,柔性连接。
回复
13楼
埋地用卡箍,稀里又糊涂!
法兰一般也不用的
回复
14楼
5楼.那个师傅说可以用法兰?螺栓生锈后后果会怎样?除非用不锈钢螺栓。
8.楼:你们公司镀锌管焊接?电化学腐蚀,不是加强防腐就可解决得。
埋地用卡箍,稀里又糊涂!
法兰一般也不用的
回复
15楼
地基沉降用什么连接方式也没有解啊
回复
16楼
我们单位是做消防的,至于埋地管一般采用的是镀锌钢管,早些年用的铸铁的多些,铸铁的缺点就是承压小超过10MP可能渗漏。所以采用镀锌钢管,至于连接方式呢沟槽件连接和焊接都试过,推荐用焊接,然后对焊口进行处理,之后做防腐,3油两布。沟槽件连接相对简单些,做法基本一致。无论用哪种方法之前都必须对地面做处理。之后呢还要进行的一项工作就是打压,一般打到14MP然后包压2小时以上才能进行下道工序即掩埋的施工。
回复
17楼
1、现在消防外网一般采用球墨铸铁承插连接,遇到设计镀锌管卡箍连接直埋的最好是做一下设计变更,因为施工质量不好控制。设计坚持不改的,卡箍及螺栓必须做加强防腐处理。
2、卡箍虽有柔性、刚性之分,但是沟槽基底处理不好的话,什么连接也白搭。
3、楼主应检查一下卡箍接头处渗漏的原因,是胶圈安装不到位,还是螺栓紧固有问题,第三还应检查管端所压沟槽的质量。依楼主所述,所有接头处漏水,估计是第三个原因,施工人员经验不足,把槽压深了。没有回填前,强度压力试验时是看不出来的。
问一下15楼,什么消防直埋管道,要做14MPa的压力试验,保压2h不知有何依据?
回复
18楼
同意以上观点
回复
19楼
推荐用焊接,另,管道安装时垫层的质量也很重要
回复
20楼
法兰、卡箍、丝接以及阀门等是不允许隐蔽的,隐蔽本来就有很大的隐患,建议改焊接,做防腐。
回复
21楼
以前在火炬区也出现过类似问题。这边有不少基础是在农田甚至是水塘上回填的,它的下沉是长时间、持续性的,而且特别厉害,所以如果可以的话还是把镀锌钢管换成PE管,否则过两年问题又出来了。
回复