各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
各位朋友,请教一个问题:我司一个工程在中山东风那一带,在室外埋地的有:消防镀锌钢管卡箍连接、小区给水用球墨铸铁管,生活用水是PE管,现在由于整个小区地基下沉,只有消防管在所有埋地的接头和阀门处都断裂漏水,其他管没影响,请问这个该怎么解决呢??是不是因为埋管的基础没有做好呢??请教各位高人相助!!很着急,先谢谢了!!
2楼
先采用柔性软接口接起来,地基下沉不均不是你的错,
回复
3楼
设计有缺陷。卡箍连接怎么能埋地。
pe管本身就有柔性,铸铁管承插连接属柔性连接。卡箍应属刚性连接,不适合埋地敷设。
回复
4楼
设计有缺陷。卡箍连接怎么能埋地。
pe管本身就有柔性,铸铁管承插连接属柔性连接。卡箍应属刚性连接,不适合埋地敷设。
回复
5楼
室外消防一般还是球墨铸铁管施工是比较好的,以前我们做的时候 ,室外消防采用过镀锌管法兰连接,管底填沙,上面浇筑钢筋混凝土(离路面较浅),快2年了什么问题没有。现在你的问题要解决,只能把漏水点逐个挖开在接头处用混凝土做好支墩(包覆包括处理底下)。
回复
6楼
有阀门的地方做个检查井吧。参照湿陷型管道做基础和阀门井,地基下沉那是地勘的过错。
回复
7楼
没好办法了,只能将漏的地方切断,改成焊接做防腐了!
回复
8楼
一般来说,我们公司50以上口径的镀锌管都采用焊接,实在没法或很急的才用法兰连接。
既然已经是这样,建议还是按7楼,切断管道焊好算了。
回复
9楼
卡箍连接的管道,在柔性地基的地方应该用柔性卡箍。。。
楼主遇到的情况一定是用的刚性卡箍的结果。。。
回复
10楼
卡箍应属刚性连接,不适合埋地敷设。对地基不好用柔性的非常好,
回复
11楼
消防镀锌钢管我们南方的工程也不采用卡箍连接,还是采用焊接加绝缘防腐保险!:handshake
回复