钢结构厂房基础问题请教
s3344521
s3344521 Lv.4
2010年11月23日 10:53:09
只看楼主

钢结构厂房柱刚接时,基础按e/b不超过1/6尺寸会很大有没有处理办法,e/b超过1/6时配筋如何计算。厂房基础地梁如何计算,有时候地梁要托8、9m砖墙地梁按简支计算很大,有何处理方法,厂房跨度方向需不需要设地梁?

钢结构厂房柱刚接时,基础按e/b不超过1/6尺寸会很大有没有处理办法,e/b超过1/6时配筋如何计算。厂房基础地梁如何计算,有时候地梁要托8、9m砖墙地梁按简支计算很大,有何处理方法,厂房跨度方向需不需要设地梁?
免费打赏
sdzbchenxi
2010年11月23日 13:56:58
2楼
要是控制基础尺寸,e/b>1/6也可以的。配筋计算同轴心荷载或小偏心荷载作用下的底板配筋。
回复
anjia_270
2010年11月23日 16:59:00
3楼
一般按钢筋砼结构那样建一层模型计算基础梁配筋。厂房跨度方向有时很大怎么设的了呢,我一般都不设了。
回复
pan821205
2010年11月23日 21:37:12
4楼
大于1/6是基础规范上对底板反力计算有规定的,对于地梁,一般不能按照全简直梁计算,要考虑端部基础的约束和梁下地基的有利作用,可以按照两端固接计算,然后进行弯矩调幅
回复
nixuexue
2010年12月17日 16:21:00
5楼
我最近也碰到,找不到墙体的构造做法