求电动机电缆型号选择时需要注意的问题,比如电机的启动电流,埋地或走电缆沟,等等,最好有例子说明.比如一台380v 30kw的水泵电机,正常电流在60A,那我能不能直接选用铜芯16mm2的线呢?或铝芯25mm2的(仅从正常运转电流考虑)? 第二个问题为什么现在很多电机出线端都用两根电缆?是单纯的考虑负载电流问题吗?还是有别的含义在里面?第三个问题双线出来的角接电机接线到变频柜母排上时,怎么接线?w2 u2 v2
求电动机电缆型号选择时需要注意的问题,比如电机的启动电流,埋地或走电缆沟,等等,最好有例子说明.
比如一台380v 30kw的水泵电机,正常电流在60A,那我能不能直接选用铜芯16mm2的线呢?或铝芯25mm2的(仅从正常运转电流考虑)?
第二个问题
为什么现在很多电机出线端都用两根电缆?是单纯的考虑负载电流问题吗?还是有别的含义在里面?
第三个问题
双线出来的角接电机接线到变频柜母排上时,怎么接线?
w2 u2 v2
u1 v1 w1
两根电缆分别表示为黄1,绿1,红1,黄2,绿2,红2。
黄1接u1,黄2接u2,类同再接绿、红。电缆另一端进变频柜按黄 1,黄 2 接同一端子上,请问这样接行不行?(是只有这一种接法,还是可以混接,不分相)
第四个问题
1公里以内电机两端电缆怎么校相(是将电缆一芯放开,其实芯接地,用摇表量电缆间电阻值的方法吗)?
请高手详细解答,这些个问题都困扰我很长时间。我虽然学电气,但学艺不精且没有经验。
2楼
没有一个人回复:Q 什么世道啊
回复
3楼
1、电机选型是根据所带设备(额定功率、额定转速)和设备所在环境条件而定,电机的起动电流只有在电机功率和额定电压定下后计算得出,不是选择的。电缆路径(敷设方式)也是按所在环境而定,且与电机选择无关。
2、一台30KW水泵(一般为4极电机)的额定电流为56.8A,铜芯VV电缆16平方的载流量为67A,在距离不长(50米以内)可以使用,如果稍长一点(100米以内)应加大一档,建议用25平方(载流量87A)。如果更长(200米以内)则再加大一档至35平方,还需更加长(250米以上)时可选50平方的。这是粗略估算,仔细计算用电压损失的公式,让电机端电压不低于360V(损失5%)。计算时要考虑电源侧电压情况,因为变压器会因负荷大小影响其输出电压的高低(从400V到380V)。
3、有时因负荷电流太大,而选单根电缆会太粗(电机上不好接线或施工难度太大),会使用二根相同规格的电缆并接,主要原因还是解决通过大电流(减小电压损失)。
4、变频器接电机侧的三相接线端是U、V、W,如果是二根电缆(六个头进电机),电机的接线柱是:
w2 u2 v2 变频器上当然是二根黄接U,二根绿接V..................................
u1 v1 w1 则黄1——U1,绿1——V1,红1——W1;黄2——W2,绿2——U2,红2——V2
因Δ接法时,上下端子是用铜片连通的:U1——W2,V1——U2,W1——V2
5、“1公里以内电机两端电缆怎么校相”,看电缆芯线的色标(黄、绿、红);用摇表是测量绝缘电阻。
回复