配电柜下面是池子,接地一般如何做啊
yahu2002
yahu2002 Lv.3
2010年11月22日 13:41:28
只看楼主

现在有污水站项目,设备房是建在池子上面的,那GGD的配电柜接地该如何做?

现在有污水站项目,设备房是建在池子上面的,那GGD的配电柜接地该如何做?
免费打赏
tianwei19820725
2010年11月22日 14:40:50
2楼
总得有电缆沟吧,沟里总有槽钢吧,得有地方放MEB吧,接地问题基本上就这些吧
回复
wangxf
2010年11月23日 17:10:16
3楼
弄一根接地扁钢与进线电缆沟内敷设的接地扁钢连接起来就行了啊!
回复
lingxuct
2010年11月23日 17:59:18
4楼
“池子”是钢筋混凝土的吧?在土建施工时就需要把主筋用扁钢引出(不少于四处),并测量接地电阻,不合格时还需要在池外装人工接地装置,用扁钢引入配电室。
回复
xcwwhr
2010年11月23日 19:18:40
5楼
最好有实际实施的人士说一下比较好。
回复
houyz888
2010年11月23日 22:22:59
6楼
“池子”是钢筋混凝土的吧?在土建施工时就需要把主筋用扁钢引出(不少于四处),并测量接地电阻,不合格时还需要在池外装人工接地装置,用扁钢引入配电室。支持!:)
回复
weilmeng
2010年11月23日 22:27:11
7楼

支持区管
回复
wansu_zheng
2010年11月24日 02:21:27
8楼
DINGDINGDING
回复
zyhidw
2010年11月24日 09:05:57
9楼

支持此观点
回复
淮岸听风
2010年11月24日 09:47:17
10楼
用扁钢接入站内的接地网,就近接入。
回复
feixiang111
2010年11月24日 10:43:14
11楼
跟池子的钢筋结构焊在一起好了!
回复