混凝土轴压比??急
vsocean
vsocean Lv.3
2010年11月22日 10:32:37
只看楼主

最近遇到一个很矛盾的问题。条件是 6度区,场地类别为三类,抗震等级为四级 结果:计算地震作用的轴压比 < 不计算地震作用的轴压比 ?(附图) 条件是 7度区, 场地类别为三类,抗震等级为三级 结果:计算地震作用的轴压比 > 不计算地震作用的轴压比 ?出现这个问题,检查了模型,没有问题,按道理,计算地震作用的轴压比应比不计算地震作用大啊!为什么会有反常的问题呢?我用的是PKPM计算软件!

最近遇到一个很矛盾的问题。条件是 6度区,场地类别为三类,抗震等级为四级
结果:计算地震作用的轴压比 < 不计算地震作用的轴压比 ?(附图)
条件是 7度区, 场地类别为三类,抗震等级为三级
结果:计算地震作用的轴压比 > 不计算地震作用的轴压比 ?
出现这个问题,检查了模型,没有问题,按道理,计算地震作用的轴压比应比不计算地震作用大啊!为什么会有反常的问题呢?
我用的是PKPM计算软件!
请教!能不能从力学的角度解释一下?

不计算地震作用.jpg


计算地震作用.jpg

免费打赏
user
2010年11月22日 10:48:37
2楼
可能和荷载的组合有关。荷载规范的活荷载组合值系数一般民用建筑是0.7,抗震规范的一般民用建筑是0.5。还有荷载的分项系数也不一样。

[ 本帖最后由 user 于 2010-11-22 11:11 编辑 ]
回复
vsocean
2010年11月22日 16:00:11
3楼
问题解决了,就是2#说的!同样谢谢二楼!
回复
cszntd
2010年11月22日 16:27:22
4楼
还真没比较过,看来不是都是抗震控制的
回复
skysunbin
2010年11月24日 08:50:18
5楼
我觉得也是二楼说的问题,还真没有比较过,楼主还真细心啊!
回复
fkakal
2010年11月24日 11:35:59
6楼
原来还有这个差别,以前真不知道
回复
河洛图书
2010年11月24日 11:43:28
7楼
低烈度存在这个问题,要取最不利考虑设计
回复
chen13033576
2010年11月28日 23:48:51
8楼
难怪规范上有讲,六度区,没特别说明的话,不用算地震作用 ………………

楼主真细心啦!还有谢谢二楼的!
回复
xingjizhengba2
2010年12月01日 17:59:12
9楼
学习了,以后注意
回复
hugangal03
2010年12月11日 15:56:45
10楼
来看看 学习啦!
回复
xiaoxi2876590
2010年12月12日 18:40:44
11楼
学习了呢,又学到了些知识呢!!
回复