关于消防直起线电压等级的问题
kidmanzhang
2010年11月22日 09:35:46
只看楼主

最近看了一套其他设计院的消防图纸图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。我们院之前的设计都是消防直起线的电压等级为交流220V,单独敷设或线槽中间加隔板敷设。跟他们的设计交流时,他们说消防直起线是直流24v,不需要单独敷设。我查了各种消防规范也没有看见明确直起线的电压等级的。请各位大侠帮我看看到底消防直起线的电压等级是多少?并且在哪本规范或者图集上有明确的指出。谢谢了!!!!

最近看了一套其他设计院的消防图纸
图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。
2010年12月13日 09:02:01
42楼
我也是,二次接线图不会看啊!:'(
回复
szdzjy
2010年12月23日 17:41:25
43楼
没规定就可以方便行事但要保证可靠
回复
dzkdzk
2011年01月13日 21:46:57
44楼
民规里面有规定的,用于消防直起回路的电压不超过50V,不会用220V的。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年09月17日 17:11:26
45楼
路过,学习一下。
回复
qq_1415277049928
2016年09月22日 22:47:32
46楼
24V.去控制配电箱内的继电器的动作,没有220v 谢谢