关于内螺旋消音管与通气管
fanyunbo28545752
2010年11月22日 09:24:03
只看楼主

本人干施工,刚刚毕业!遇到的情况是:小区9栋楼,全是11至18层,设计是:卫生间的排水立管采用UPVC内螺旋消音管,不设专用通气管。 我要问的是 不设通气管, 内螺旋消音管能保证排水能力吗?有内螺旋消音管是不是可以不设专用通气管?还有就是 09版建筑给水排水设计规范 第4.6.2.2条“建筑标准要求较高的的多层住宅、公共建筑,10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应该设置通气立管。” 我可以根据这条要求设计变更吗?

本人干施工,刚刚毕业!遇到的情况是:小区9栋楼,全是11至18层,设计是:卫生间的排水立管采用UPVC内螺旋消音管,不设专用通气管。
我要问的是 不设通气管, 内螺旋消音管能保证排水能力吗?有内螺旋消音管是不是可以不设专用通气管?还有就是 09版建筑给水排水设计规范
第4.6.2.2条“建筑标准要求较高的的多层住宅、公共建筑,10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应该设置通气立管。” 我可以根据这条要求设计变更吗?
空中飞鸟
2010年11月22日 09:29:58
2楼
一、如果仅仅是立管用了内螺旋管的话,而没有用专用的配件,排水能力是不会增加的。这样还是要设专用透气管。
二、如果用了专用配件,排水能力满足按9版规范要求时可以不设专用透气管。
回复
疾风乡里963
2010年11月23日 09:46:51
3楼
在管材螺旋内筋的导流作用下,水流沿管壁螺旋状下落,排水立管中央形 成畅通的空气柱,拥有强大的通气能力,不需另设排气管道
回复
sinvl
2010年11月22日 09:24:04
4楼
这一点还是根据设计流量来定,螺旋管相比于普通光壁管来说,排水流量有所提高,现在09版标准,普通的伸顶通气管的排量4L/S,而内螺旋的管的排量在6.5L/S左右(特殊单立管系统标准的测试数据),而有专用通气管的时候,是8.8L/S,过去是10L/S。流量差别还是比较大的。
因此螺旋管不能完全取代双立管。还得根据设计排水流量的大小来定。

[ 本帖最后由 sinvl 于 2010-11-23 14:13 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开