谁能讲一讲,什么地方用光差纵联保护?什么地方用距离保护吗?
谁能讲一讲,什么地方用光差纵联保护?什么地方用距离保护吗?
2楼
光纤差动保护和距离保护都是110kV及以上输电线路的主保护。但是光纤差动保护应用更为广泛,在35kV、10kV等都有应用。
相对距离保护而言,光纤差动保护具有比较明显的优势,能够保护整个线路的全长。
回复
3楼
有米都用线路光差。光差可以做到线路范围和0时限动作
距离如果要做到0时限动作,就难做到保护全线路范围,一般定值要向下级延伸。可以用在单电源线路
如果不需要0时限动作,哪都可以用。但不太适合短线路。
回复
4楼
距离保护反应单侧电气量,光线差动保护反映的是两侧电气量的大小和相位。因此光线差动保护可以实现全线速动,而距离保护I段只能保护全线的百分之八十,其余只能靠延时段去保证。但距离保护的延时段可以做相邻线路保护的远后备,这一点是绝对选择性光差保护无法实现的。此外,除了线路太短距离保护I段没有保护范围外,对于要求快速动作的线路如联网线或震荡几率比较大的线路也不宜采用距离保护。
回复
5楼
谁能否上传个 光差保护装置图纸 看一下
回复
6楼
光差是反映两侧的电气量,来实现全线速动在220KV及一上的用到,110KV也有用到但相对来说比较少,新建的基本上都用到吧 而距离保护只反映一侧且保护范围只有80%线长
回复
7楼
“什么地方用光差纵联保护?什么地方用距离保护吗?”
都用在同一地方,是线路保护。光纤差动保护是线路保护中的主保护,一旦线路发生故障,跳线路两侧断路器。
距离保护是线路的后备保护中的一个,有点象反时限过流保护,距离越近,故障电流越大,动作也越快,反之则延时会长,但距离保护只会跳单侧,如果需要跳两侧,还加到对侧的联跳信号(一般用通讯方式)。
回复
8楼
光纤纵联距离保护也能保护线路全长。
回复
9楼
5楼说的不错,距离保护要做到0秒动只能保护全线的80%。
回复