接地电阻多少合适?
llb721017
llb721017 Lv.4
2010年11月21日 00:35:20
只看楼主

毛石基础,四层住宅建筑,基础下设扁钢作接地极,接地极强弱电及防雷共用,接地电阻要求小于1欧吗,人工接地极是否很难达到1欧以下?

毛石基础,四层住宅建筑,基础下设扁钢作接地极,接地极强弱电及防雷共用,接地电阻要求小于1欧吗,人工接地极是否很难达到1欧以下?
免费打赏
lingxuct
2010年11月21日 10:46:20
2楼
如果接地电阻做不到小于1Ω时,建议弱电接地独立做一个,其他保护接地和防雷接地可共用,如果强电容量在200KVA以下时,接地电阻不大于4Ω就可以了。