新的RO系统出现不出水现象请大家发表看法
lwlcly
lwlcly Lv.2
2010年11月20日 22:51:24
来自于纯水系统
只看楼主

膜排列1:1,共十只膜,膜是GE的8040 设计不是很合理(出于对成本的考虑),原水水质是浙江海盐的,预处理系统是砂加碳,刚开始调试时,原水电导600Us,膜进水压力1。48MPA,浓水出口压力12MPa(不确定大概数),产水8.4吨(设计为十吨)出水电导6us。调试到第五天,原水电导600Us,膜进水压力调到1。4MPA时,浓水出口压力1.1MPa,产水只有2.4吨,加组够剂GE MDC220,2ppm,絮凝剂GEmpt150,2ppm,拆开第一只膜和最后一只膜查看,第一只肉眼发现不了什么变化,最后一只出水端颜色稍微深一点。因为一期别人做的一套系统基本运行半个月就要化学清洗,清洗出水浑浊有大量泡某,所以我们也采取0.2%HCL清洗但是清洗水无泡木也不浑浊,真是搞不懂什么原因.请大家帮帮忙分析下.

2011年01月19日 09:14:03
22楼
1:1排列 啊,用两心的膜壳3:2吧。你这样1:1,最后一只膜的流速多少 呢》?
回复
lwlcly
2011年01月26日 10:22:29
23楼
GE的人来了什么工具都没带,呵呵,中午喝了一生的酒气。到了现场啥都问我们,我们那知道啊!真是佩服哦。
温度还是大问题,
回复
hong4990
2011年01月28日 10:34:51
24楼
本人看法
1、如此系统,系统水源应该是废水或者达标排放水吧,若是如此那很正常,八成是有机物堵塞;
2、温度的影响可以排除,因为前后只差了五天;
3、药剂方面会有一些问题,需要排除;
4、如此系统若是要全面分析彻底,楼主需提供原水水质报告,这是分析的基本依据;
回复
zhangminghuasaet
2011年02月05日 16:39:28
25楼
水质分析非常重要,不然你根据什么加絮凝剂和阻垢剂?这些加多了少了都会造成系统污堵,建议楼主还是先做好原水分析,这可能是最有效的找出问题的方法。絮凝剂和阻垢剂加药量都有问题吧
回复
zhangminghuasaet
2011年02月05日 16:47:20
26楼
是不是废水回用啊,你加药有问题
回复
wudidiguo1
2011年08月08日 10:12:55
27楼
设备设计有问题,压力不达标,浓水流速达不到当然会形成一般的沉淀,膜上面形成的污垢有可能是铁锰超标,预处理也有问题,谁设计的。
回复
zrenh
2011年08月09日 22:17:23
28楼
这个要做水质分析
回复
云迪
2011年08月10日 06:38:51
29楼
在沿海地区,尤其是钱塘江沿岸杭州以下做纯水需要严重关注海水倒灌的问题,钱塘江下游海水每天两次的涨落潮时造成水源水质剧烈波动,预处理很难做,地级市自来水做纯水还马马虎虎,一般乡县水厂的自来水做纯水简直就是一场祸,我一般像避大虫一样避开这个地区的项目,教训太多了。
楼主这项目应该也不例外,再加上回收率过高,哎,悲惨。
浙江除了钱塘江沿岸,其他地方的水源水质极好,纯水运行成本很低。
个人观点,仅供参考。
回复
云迪
2011年08月10日 06:54:35
30楼
给楼主一个建议,预处理赠设软化,再加超滤,摈除一切投药装置,在海盐地区纯水系统中阻垢剂投药等已经没有任何意义,只能做足预处理的功夫,能降低过滤流速,降低回收率的就降,更换活性炭种类等都可以考虑,甚至可以考虑在RO系统前加电渗析。(其实钱塘江流域最合适的初级除盐用电渗析是最好的选择,这也是之前嘉兴地区电渗析企业多如牛毛的一个重要原因)
当然,这样会大幅度增加投资,但是总比全陪要好得多
回复

相关推荐

APP内打开