紧急!!!大楼建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗
lqpwnh
lqpwnh Lv.2
2010年11月20日 19:32:42
来自于大气治理
只看楼主

着急请教:handshake 大楼是已经建成使用了几年的. 建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗?或者说有其他的什么办法治理[ 本帖最后由 lqpwnh 于 2010-11-20 19:38 编辑 ]

着急请教:handshake

大楼是已经建成使用了几年的. 建在垃圾场上,地基产生了沼气,治理需要把楼推倒吗?

或者说有其他的什么办法治理

[ 本帖最后由 lqpwnh 于 2010-11-20 19:38 编辑 ]
免费打赏
lqpwnh
2010年11月20日 21:24:36
2楼
:( 希望都寄托在这个论坛里了.
回复
li124818170
2010年11月21日 07:27:31
3楼
建议看看建这种大楼的时候的设计是怎么做的,有没有考虑到在垃圾场上建大楼的各种可能性
沼气量太大的话,想办法引出来好了,如果不太大,感觉没什么影响,还有在油田上盖房子呢
回复
lqpwnh
2010年11月21日 20:56:47
4楼
冬季取暖期一到,为保温室内基本不开窗,所以先从一楼的一个屋弥漫出较浓的味道.逐渐向其他房间扩散.如果门窗常开,就没感觉.
环保监测为沼气.

这种情况不知好不好治理.这样的楼还适合使用不?
回复
shang_tingting
2010年11月22日 14:41:34
5楼
一般封场以后二十年内都不能使用,这期间也是绿化而已。不知道这是哪个城市。
回复
chenjl2008
2010年11月22日 15:28:37
6楼
又见政府拍脑袋~~~~
回复
李霞
2010年11月22日 16:41:49
7楼
底层是没有架空层的?
将底层室内地面位置做防水层1000高,沿外墙在室内地面以下约200~500(看地基梁情况),每隔约2~3米钻一下倾约30度直径约20~30的圆孔,插PVC管入土层一定深度,引流沼气,做得好时,可考虑收集这些沼气烧水。
回复
rekoba
2010年11月22日 17:07:35
8楼
赞成楼上将沼气引流的办法。但是不赞成将沼气使用。

最想不通的就是为什么能在垃圾场上盖房子。没地了吗?
回复
lqpwnh
2010年11月22日 18:54:13
9楼
谢谢楼上各位!:handshake

若干年前的开发商行为,只能是害苦了老百姓。
回复
lqpwnh
2010年11月22日 18:55:28
10楼


底层是实层,未架空。
回复
vizier
2010年11月22日 20:33:34
11楼
是否可以考虑参照顶管工艺向垃圾堆内伸几条管道将沼气引出。