冷水机的问题 紧急求助 在线等
xiaochunvip
2010年11月20日 04:49:32
来自于制冷技术
只看楼主

22制冷系统 高压1.3到1.5mpa 回气压力0.6mpa 压缩机回气口温度明显高 制冷效果差 冷水温度在20度 要求温度要12度 冷凝压力有调速 zr16m3的压机 电流在15a 请教问题在那

22制冷系统 高压1.3到1.5mpa 回气压力0.6mpa 压缩机回气口温度明显高 制冷效果差 冷水温度在20度 要求温度要12度 冷凝压力有调速 zr16m3的压机 电流在15a 请教问题在那
co936201979
2010年11月20日 07:47:06
2楼
原因很多;你说的不太清楚;要是看你发的低压;压力;这台机组的效率很高;可能你把低压的数据发错啦;也许你的低压压力应该在0.6公斤这就对啦;要是这样;就好解决啦;有两点;第一;就是系统里面的制冷剂泄漏啦;第二;就是系统堵塞;包裹;过滤器;电磁阀;膨胀阀;呵呵呵;应该好查;这是一个很简单的问题
回复
xiaochunvip
2010年11月20日 10:27:23
3楼
ZR16m3压缩机的制冷量35kw 我的热负荷是22Kw 现在压缩机高压1.5MPa 低压0.6mPa 现在制效果差 水温拉不到12度 在20度左右.该机组以前可顺利拉到9度 膨胀阀调节无效
回复
adingkgb
2010年11月20日 10:27:43
4楼
回气温度多少?进出水温差多少?
是否确认过水流量?
回复
xiaochunvip
2010年11月20日 11:56:56
5楼
水流好的回气压力0.5MPa 对应是12度
回复
adingkgb
2010年11月20日 12:50:07
6楼
根据R22工质特性,吸气压力5公斤,对应低蒸发温度接近6度。如果实际的回气温度是12度,那么过热度就是6度。这个回气温度不算高啊:o

出水温度20度,和蒸发温度6度之间的温差太大了。
进水温度几度?
额定电流多少?

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-20 16:37 编辑 ]
回复
jiangnan7365
2010年11月20日 15:12:55
7楼
按你描述的情况,有点小牛拉大车............
回复
xiaochunvip
2010年11月20日 15:57:15
8楼
35KW制泠量带22kW的负荷 小牛拉大车 不明白
回复
ybs056
2010年11月22日 23:06:39
9楼
原因可能是压缩机串气,检查一下压机。
回复
shandian2298
2010年11月23日 09:26:57
10楼
同意9楼,是压缩机高低压串气了,需要换压缩机。
再补充一点,ZR16M3考普兰压缩机不能在低吸气压力下长时间运行,这个压力个人经验R22不能低于3公斤,否则会高低压串气。
回复

相关推荐

APP内打开