结构很规则,一根柱配筋离奇大,希望高手帮帮忙?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2010年11月19日 22:40:17
只看楼主

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900) 未命名.jpg
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?

原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!

形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
适情雅趣
2010年11月23日 13:33:34
92楼
可不可以做成壁框结构啊?
回复
xielq521
2010年11月23日 15:31:46
93楼
次梁的布置方向现在和主梁方向一致,导致x方向弯矩特大,就是你柱的弱轴方向弯矩太大,当然会出现这样的情形了。
回复
yuruiemail
2010年11月23日 15:38:53
94楼
框架不合理。改框剪吧。如果霸王硬上弓,你就得忍受超大的梁柱配筋。
回复
122-wyx
2010年11月23日 15:39:20
95楼
感觉是楼梯间的问题
回复
yeiren1128
2010年11月23日 15:52:18
96楼
柱子太大了多不好用啊,占空间,还是做点剪吧
回复
x3_dy
2010年11月23日 16:20:38
97楼
论坛强人很多,小弟学习了!:handshake
回复
xiongwenkai
2010年11月23日 16:21:09
98楼
"基于纤维配筋法的CRSC"在哪能找到
回复
zzxx0001
2010年11月23日 16:57:14
99楼
荷载太大导致的
回复
wuhong0707
2010年11月23日 17:32:16
100楼
你这个结构本来就不是很规则和对称的,按照你现在的布置就应该那个位置的角柱出现问题,去掉地震力后两边没有区别,证明不是荷载的事,那么只能是刚度的事,填充墙在结构中的影响,造成刚度的不对称。
回复
newchy
2010年11月23日 18:32:15
101楼
角柱两个方向伸些剪力墙出来呢?
回复

相关推荐