独立基础埋深超过2m,是不是要把地面以下的柱子加大啊?
jiegouxiaosheng
2010年11月19日 19:56:47
来自于地基基础
只看楼主

如下图所以

如下图所以

QQ截图未命名.png

免费打赏
tlwww
2010年11月20日 16:40:04
12楼
没碰到这种情况,学习了!
回复
myronzm
2010年11月20日 22:05:26
13楼
同意楼上的手法
回复
leadingldl
2010年11月21日 08:47:53
14楼
不是必须加大,你修改底层层高,验算满足要求就不必加大的
回复
kakibao
2010年11月21日 21:43:48
15楼
地基基础设计规范有要求的,当设计要求基础下沉时,柱子每边加宽,具体忘记哪页了
回复
jiayaol
2010年11月21日 22:29:21
16楼
原理同高脖基础
回复
元素酱爆
2010年11月22日 07:34:29
17楼
楼上几位的方法都很好,受教了!
回复
xlfp
2010年11月22日 08:17:36
18楼
从结构上说应该不用,如果你计算时柱长取到基础顶面的话.一般是耐久性要求,即地面以上与地面一下混凝土结构工作环境不同,保护层厚度要求不一样,见钢筋混凝土规范.
回复
cszntd
2010年11月22日 08:59:35
19楼
应该就是保护层的问题吧,基础保护层比上面大,也就是柱子大了一个保护层厚度
回复
blessing
2010年11月22日 09:06:51
20楼
可以加大首层计算高度,这样容易理解
回复
masqqn
2010年11月22日 09:42:04
21楼
局部基础埋置较深,可以采用这种做法。如果全面很深的话,可以直接加大柱截面,带入模型计算或者采用其它基础型式
此做法是为了增加柱底部刚度,但要注意保护层厚了,要有防裂措施