求助!忘高手指点
wnnsjh
Lv.3
2010年11月19日 17:12:12
来自于
武汉老庄结构院
+
关注
取消关注
只看楼主
灌注桩桩端扩底后对摩擦承载力计算的影响?请高手能告诉我再规范的具体哪个部分,既依据是什么。对于这个问题,我的理解是可以提高桩的承载力,但是扩底部分不计算摩擦力。
灌注桩桩端扩底后对摩擦承载力计算的影响?
请高手能告诉我再规范的具体哪个部分,既依据是什么。
对于这个问题,我的理解是
可以提高桩的承载力,但是扩底部分不计算摩擦力。
免费打赏
perma
2010年11月20日 11:49:45
2楼
很高深,同顶~呵呵
回复
miya36
2010年11月21日 22:37:42
3楼
一般计算摩擦力都忽略,相对安全系数高点
回复
zhaosh86
2010年11月23日 18:46:35
4楼
桩基础设计规范
回复
xiebeidongnan
2010年11月23日 20:45:03
5楼
有关底扩灌注桩侧阻力计算问题,在桩基规范5.3.6条中土极限侧阻力标准值解释中有说明,可以查看。
回复
wnnsjh
2010年11月24日 15:20:39
6楼
这不是规范上规定的吧?
回复
wnnsjh
2010年11月24日 15:26:40
7楼
看了你所说的5.3.6
根据5.3.6所说,灌注桩桩端扩底后会削弱摩擦承载力,具体削弱的程度是,从扩底桩变截面以上2d长度范围不计算侧阻力。
对于整个桩的承载力的话,应该是提高桩的承载力,否则,桩端扩底的意义就没有了。
回复