引言:在某种意义上讲,雷击跳闸对电气设备起到防雷保护作用,但是,在许多不能意外停电的场所,雷击跳闸的危害也是非常大的。 一、雷击跳闸分析:供电线路引入雷电流是雷击跳闸的根本原因。但是,具体什么闸会跳,为什么会跳,这里面的原因就特别多,而且非常复杂。通常情况下,供电线路通过雷电流时,出现瞬时过电流与漏电现象,对于开关而言,瞬时超负荷,若保护开关过于敏感,会自动断开;采用控制电路的保护开关,控制电路受到雷电干扰误动作,也会驱使保护开关自动断开。
在某种意义上讲,雷击跳闸对电气设备起到防雷保护作用,但是,在许多不能意外停电的场所,雷击跳闸的危害也是非常大的。
一、雷击跳闸分析:
供电线路引入雷电流是雷击跳闸的根本原因。但是,具体什么闸会跳,为什么会跳,这里面的原因就特别多,而且非常复杂。通常情况下,供电线路通过雷电流时,出现瞬时过电流与漏电现象,对于开关而言,瞬时超负荷,若保护开关过于敏感,会自动断开;采用控制电路的保护开关,控制电路受到雷电干扰误动作,也会驱使保护开关自动断开。
广州经济技术开发区斯坦雷工厂,在雷电发生时,部分工业用电总开关跳闸。现场了解知道,雷电未损坏工厂电气设备,只是 1000~2000A 负荷的低压配电总电力开关偶有跳闸现象。总电力开关是电动控制开关,直接与 4KV 交流变压器的次级相连接,变压器初级端安装有高压避雷器,低压配电系统未安装低压电源电涌保护器。
由于总电力开关与变压器距离较近,并且是地下电缆敷设,这段线路感应形成雷电较少,因此,可以确定地讲,雷电是经过高压线路引入,并经过交流变压器转换到低压配电系统的。电动控制开关为何在雷电过程中动作,或许是电动开关过于敏感(电动开关可以调整电控延时,降低敏感程度),或许是控制电路受干扰。能够得到最准确的原因非常困难。
二、雷击跳闸解决方案:
由于雷击跳闸事件并不频繁,因此,可以采用相对简单的解决方法,即:减少雷电流在低压配电线路的引入。因为雷电流主要是由高压电源线路引入形成的,首先要检查高电避雷器的功效,保证高压避雷器的保护作用,其次,在低压配电总开关前,安装低压电源电涌保护器。
三、低压电源电涌保护器的选型:
低压电源电涌保护器,可以选择限压型 B 类(最大放电电流 100kA )电涌保护器。
斯坦雷工厂采用 TN-S 供电方式(三相五线方式)。因此,电涌保护器可以选择 4+0 组合模式( 3 条相线与零线分别对地线放电的接线方式)。
广州春雷信息技术有限公司生产的为安电源电涌保护器。型号: HLK-B385/100/4 ,主要参数:
标称放电电流
In
60kA (8/20 μ S)
最大放电电流
Imax
100kA (8/20 μ S)
响应时间
Ta
25nS
保护级别 (In 时 )
Vp
2600V
四、低压电源电涌保护器的安装:
参考如下安装示意图:
其中: F1 是电力总开关
F2 是电涌保护器保护开关
五、低压电源电涌保护器的安装费用:
在一个电力开关前安装低压电源电涌保护器所需材料如下:
l
电源箱一台,用于安装低压电源电涌保护器与保护开关;
l
保护开关 3P , 100A 熔断器;
l
低压电源电涌保护器一套, HLK-B385/100
l
接驳铜缆, 16 平方或以上塑皮铜线。
具体报价如下:
序号
|
名称
|
型号或规格
|
单位
|
数量
|
单价
|
金额
|
1
|
电源箱 |
大于14P开关位 |
台
|
1
|
|
|
2
|
熔断器 |
100A |
位
|
3
|
|
|
3
|
低压电源电涌保护器 |
HLK-B385/100 |
套
|
1
|
|
|
4
|
塑皮铜线 |
16平方 |
米
|
10
|
|
|
5
|
安装费 |
|
|
|
|
|
6
|
税 |
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
六、结束语:
避免雷击损伤人与设备是防雷减灾的主要目的,而避免雷击跳闸并未成为防雷减灾的重要工作部分。此外,雷击跳闸的原因非常复杂,因此,做好这方面的工作并非一件非常简单而有保证的事情。这里需要电气设备应用者与服务方更密切沟通交流与分析,才能更加彻底地解决问题。
广州春雷信息科技有限公司
2010 年11 月1