有关喷淋问题 急!!!!
紫藤
紫藤 Lv.2
2002年07月19日 17:49:10
只看楼主

有一宾馆,客房进门处设有集中空调,此处的吊顶上方净空高度大于800mm.其保温材料为阻燃材料.问此处是否应设置上下喷头.

有一宾馆,客房进门处设有集中空调,此处的吊顶上方净空高度大于800mm.其保温材料为阻燃材料.问此处是否应设置上下喷头.
免费打赏
sss_111
2002年07月19日 21:38:36
2楼
平顶内风管保温材料、电缆桥架均为阻燃材料可不设喷淋但是必须会得到消防局的同意,本人设计过此类项目。
回复
刘峰
2002年07月27日 11:56:22
3楼
阻燃材料与难燃材料是有区别的,有些阻燃材料仍然是可燃材料,如果是难燃材料,可以不设