关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月19日 10:44:23
来自于继电保护
只看楼主

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
免费打赏
zyz8438
2010年11月26日 14:29:23
42楼


这个依据是哪来的?
回复
zhl6652651
2010年11月26日 15:07:55
43楼
同一回路中有2根以上电缆并联时,一般在每根电缆上各装1只零序电流互感器,其二次绕组的连接方式有串联和并联2种。以得到最大的零序输出容量为条件:当负载阻抗等于零序电流互感器的内阻抗(二次线的漏电抗和电阻)时,串联和并联是一样的;若负载阻抗大于内阻抗,则以串联为大;反之,以并联为大。
由于零序电流互感器的内阻抗都很小,一般情况下,负载阻抗都大于内阻抗,所以条文规定二次绕组应串联后接至继电器。
回复
zengnao333
2010年11月26日 17:12:02
44楼
电流互感器就是个电流源,两个电流不同的电流源是不运行串联的,多根电缆肯定会出现负荷不相同情况,故不能串联。电工基础上有!我推测你这个应该是10KV或者6KV系统的电源开关的零序互感器
回复
electric_boy
2010年11月26日 19:10:56
45楼
现场也发现这个问题:下级配电站有个回路是两根电缆并联,上级在总降压站出线处却只有一个零序互感器(内径不够大),施工工人就只穿了一根电缆过去,另外一根电缆从旁边绕过去,这种做法是不是很很很很不对啊。怎么处理好啊
回复
lm1990717
2010年11月27日 13:03:37
46楼
都是必较常见的知识
回复
liuxch72
2010年11月27日 14:38:06
47楼
你那不是零序CT,而是在每相上面各装一个普通股的CT,利用三相电流合成成零序电流。而且这三个CT之间不是串联,而是并联.零序应是3+N同时穿过才能测零序电流
回复
zhl6652651
2010年11月27日 16:35:48
48楼
学习一下……………………
回复
fgy860922
2010年11月27日 22:09:04
49楼
刚申请的账号,感觉终于找到大本营了。好好学习,天天电气。
回复
鹏宇
2010年11月27日 22:30:57
50楼
字面意思:将二次侧串联之后在接到继电器上这不是并联?
回复
zhangmingjiu
2010年11月30日 09:27:05
51楼
学习了。学习了