对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
免费打赏
zyz8438
2010年11月30日 21:21:17
52楼


一根电缆的三相CT是并联的,利用三相电流合成成零序电流。

但是多根电缆的你要用几个CT?2根电缆用6个?
回复
czg..czg
2010年12月02日 10:12:01
53楼
为何不用一只零序互感器,内径大点就可以
回复
yidao
2010年12月04日 21:42:29
54楼
学习了,前一段有个项目也遇到这个问题,还是取决与CT的阻抗;
回复
liqqvivo
2010年12月12日 23:10:18
55楼
现在还有漏电防火,大家怎么处理啊。
回复
suzhendong
2011年01月04日 10:55:29
56楼
我们遇到的情况是直接将两路电缆装在一个零序CT内,不知这样的接法有什么效果
回复
zyz8438
2011年01月04日 11:32:04
57楼


只要零序CT的口径够大,这样做当然最好了,还可以省一个CT。
回复
lfm8ab
2011年01月06日 20:32:48
58楼
看糊涂了,到底该怎么接啊!
回复
hnac_ddh
2011年01月12日 16:12:06
59楼
好东西,顶起
回复
chint6777
2011年01月24日 13:48:14
60楼

我笑了,但是我也是这样想的,我做的一批工程是湖北潜江金华润的,一台高压柜上装了三个零序,我决定串联起来接至微机保护装置。
回复
zhdjjb
2011年02月22日 11:41:59
61楼

怎么在内抗=负载时就串并就容量相等呢?计算有误吧?