今天看到了稳压泵的图片,看到稳压泵本身就有个像气压罐的东西,在屋顶消防水箱的消防水管上加了稳压泵是不是还要加气压罐呢?或者两个都要装,又或者用气压罐加普通水泵呢?4见图
今天看到了稳压泵的图片,看到稳压泵本身就有个像气压罐的东西,在屋顶消防水箱的消防水管上加了稳压泵是不是还要加气压罐呢?
或者两个都要装,又或者用气压罐加普通水泵呢?
4见图
12楼
个人举得分开只设置稳压泵也可以,只是没有加上稳压罐好一些
因为毕竟管网并不是总会渗漏导致管网施压,单独设置的稳压泵并不会频繁开启。
回复
13楼
气压罐主要是起到缓冲作用,有一个压力调节的范围,当压力上升到一定值的时候停泵,下降到一定值的时候启动水泵,这样可以避免水泵的频繁启闭,可以延长水泵的使用寿命
回复
14楼
啊?我其实对楼主的问题也很感兴趣。屋顶水箱上还要既要设置稳压泵又要设置气压罐吗?能否只设置增压泵就可?
回复
15楼
我也想知道,屋顶水箱设了增压泵还要设气压罐吗?另外,这种情况是否是屋顶水箱高度不能满足最不利点的压力要求?
能否单设增压泵?
回复
16楼
虽然《建规》里没有明文规定消防系统必须设置消防稳压罐,但是在运行过程中,发现稳压泵的启动还是比较频繁,显然消防管网有漏损量。因此,根据实践,建议消防系统设消防稳压罐,目的是为了避免消防稳压泵的频繁启动。
以上是《给水排水》杂志2010年第11期里面的一篇文章阐述的论点,楼主可以看看。
PS:稳压泵主要用于维持平时高压消防水管网的压力,而气压罐则是为了减少稳压泵的启闭次数。消防主泵开启和稳压泵启闭根据官网压力自动控制。
回复
17楼
谢谢,学习了
回复
18楼
稳压靠的是气压罐,泵是用来给气压罐补压用的。
回复
19楼
这种稳压泵设置的话,可以不用气压罐的。
回复
20楼
每小时内泵的启动次数按照6~8次计,罐其余时间是稳压的
回复
21楼
faddaf310 发表于 2010-11-22 12:46 虽然《建规》里没有明文规定消防系统必须设置消防稳压罐,但是在运行过程中,发现稳压泵的启动还是比较频繁 …好的 学习了
回复