设备房通风排烟的问题
ssacsq
ssacsq Lv.3
2010年11月18日 20:24:11
来自于闲聊茶吧
只看楼主

对于水泵房,肯定是只通风即可。但对于像换热站的、变配电室,中水站这样的什么情况下需要排烟,什么情况只做通风就可?

对于水泵房,肯定是只通风即可。但对于像换热站的、变配电室,中水站这样的什么情况下需要排烟,什么情况只做通风就可?
xbgl
2011年03月16日 12:47:27
2楼
什么情况下需要排烟防火规范有规定啊
回复
daiboss
2011年03月18日 15:57:31
3楼
换热站通风即可,变配电室如果设有气体灭火则通风即可,变配电室如果是手推车灭火则要排烟,中水站通风即可
回复