超级猛的建筑方案
o如梦无痕o
2010年11月18日 15:37:03
只看楼主

有个网上认识的网友 让我做效果图的 我本想帮着做的可一看建筑方案 倒吸了一口冷气此方案不报 不审图 同时也没有地勘报告 这个甲方就很得瑟的想做十层楼。这个楼要是建起来 我真为这个甲方担心 大家来围观一下这个超猛的建筑方案.从结构角度上来 分析一下这个方案我记得看过一个文章 说1998年倒了一个楼 也是类似这样的建筑方案 是自然倒的 不是地震倒的那个搞设计的是用PKPM随便瞎算的

有个网上认识的网友 让我做效果图的
我本想帮着做的
可一看建筑方案 倒吸了一口冷气
此方案不报 不审图
同时也没有地勘报告
这个甲方就很得瑟的想做十层楼。
这个楼要是建起来 我真为这个甲方担心
大家来围观一下这个超猛的建筑方案.
从结构角度上来 分析一下这个方案
我记得看过一个文章
说1998年倒了一个楼 也是类似这样的建筑方案
是自然倒的 不是地震倒的
那个搞设计的是用PKPM随便瞎算的
后来复核下来柱子轴压比2.0

[ 本帖最后由 q412873251 于 2010-11-18 15:42 编辑 ]
7584d8de2e09861f6704.rar
532 KB
立即下载
免费打赏
一瞬风情
2010年11月19日 10:42:41
2楼
看看有多猛:lol
回复
o如梦无痕o
2010年11月19日 14:50:03
3楼
下载后的朋友可以讨论一下这个建筑方案
回复
duzix
2010年11月20日 10:59:49
4楼
围观一下,看看什么是牛人
回复
bombbombbomb
2010年11月20日 11:20:44
5楼
方案里单跨是不太合适,中间要加一排柱就没问题了
基础最好采用桩基础
回复
czysky
2010年11月20日 13:42:19
6楼
呵呵,有意思。中国有好多设计人员,都要钱,不要命的……
回复
ruth23
2010年11月21日 12:30:25
7楼
主要还是看项目是否处于抗震设防区吧,非抗震区可做的
1、单跨框架,
2、标高3米的夹层回廊处框架梁被切断,平面开洞过大,平面不规则
3、抗震区采用挑廊方案不妥
4、楼梯间位于端部
5、高宽比是否满足
暂时想到这么多
回复
vesonliao
2010年11月21日 14:58:16
8楼
还真有点担心,以后做结构得小心点1
回复
樱花满开
2010年11月21日 16:23:34
9楼
我RI啊,好牛逼的方案!!!
回复
lj851480790
2010年11月24日 03:03:31
10楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
shuriciking
2010年11月29日 09:41:51
11楼
..........................
回复

相关推荐