在水冷管壳式冷凝器设计时,为何设计冷凝温度与水温的温差一般都选5度,如果选10或15,行吗, 大了有什么不好,谁能给分析下??

在水冷管壳式冷凝器设计时,为何设计冷凝温度与水温的温差一般都选5度,如果选10或15,行吗, 大了有什么不好,谁能给分析下??
免费打赏
renxingshui
2010年11月25日 12:04:06
2楼
为何无人应啊
回复
brightsword1982
2010年11月26日 08:24:03
3楼
在不采用回热措施的情况下,过冷温度tG取决于冷凝器用冷却介质的温度,要受环境温度的限制。通常取过冷温度tG较同压力下的冷凝温度tk低5~8℃。
回复
adingkgb
2010年11月26日 18:02:10
4楼
受限于冷却塔降温幅度的限制,冷却水温度不可能无限降低。所以机组冷凝温度和水温之间的换热温差增大,其直接后果就是冷凝温度(压力)上升。导致压缩机排气压力上升,压缩比增大(假设蒸发温度不变),排气效率降低,系统循环量降低,制冷量就降低。
理论上,换热温差是越低越好,可惜做不到。
现在有些冷水机组高效换热器的换热温差可以做到3度之内,5度是一个比较保守的常规的数值。
回复
峰哥
2010年11月26日 22:34:55
5楼
赞成楼上斑竹说法。
主要是考虑换热面积,换热温差小但是需要较大的换热面积,换热温差大,受到冷却水温的限制。