顶板后浇带---止水钢板
baxiaowen
baxiaowen Lv.6
2010年11月18日 11:13:26
来自于工地图片
只看楼主

顶板后浇带止水钢板迎水面像上

顶板后浇带止水钢板迎水面像上

20101116(001).jpg


20101116(002).jpg


20101116.jpg

免费打赏
super2sky
2010年11月30日 16:17:56
12楼
谢谢,学习..........
回复
blue-lotus
2010年12月02日 17:36:45
13楼
恩 学习了 谢谢啦
回复
二草
2010年12月02日 19:28:48
14楼
箍筋绑扎不到位 呵呵 挑个小毛病
回复
mumutaotao
2010年12月23日 16:31:55
15楼
止水钢板遇梁的地方,应该保证梁箍筋穿透止水钢板焊接的
这个没做到位吧?请指教
回复
ljws340122
2010年12月23日 21:41:22
16楼
水平向混凝土是否就被截断了?加短向钢筋增加与混凝土的锚固比较好吧
回复
yixinfu
2011年01月21日 14:33:30
17楼
0007v.gif
一般顶板的后浇带都不设钢板止水带的,因为施工太麻烦了,而且意义也不大。
回复
ninanjob
2011年04月06日 14:16:02
18楼
刚刚接触设计 车库顶板 梁是上翻的吗?学习啦
回复
wangxin20031982
2011年04月13日 00:08:32
19楼
做的还可以,就是有点少,发的全点就好了。
回复
lck13864805985
2011年04月26日 19:59:47
20楼
这种还真没有见过呢,我们这以前也用过,不过钢板是立起来的。
回复
bigbear308
2011年04月27日 01:13:59
21楼
过梁处做法不对,不能把箍筋取消了事,要分上下两个U形箍,分别焊在钢板上