顶板后浇带---止水钢板
baxiaowen
baxiaowen Lv.6
2010年11月18日 11:13:26
来自于工地图片
只看楼主

顶板后浇带止水钢板迎水面像上

顶板后浇带止水钢板迎水面像上

20101116(001).jpg


20101116(002).jpg


20101116.jpg

免费打赏
fzjc
2010年11月19日 10:42:25
2楼
没见过,看不太明白。是在后浇带的两侧各设一道止水钢板吗?总之,学习了,谢谢!
回复
sejiyuan
2010年11月19日 11:25:01
3楼
水平向混凝土是否就被截断了?加短向钢筋增加与混凝土的锚固比较好吧
回复
crazyzj999
2010年11月19日 21:01:57
4楼
水平向的后浇带加止水板还真没见过
见识了,后浇带可以不这样处理吗
回复
xuchenfei
2010年11月20日 18:57:11
5楼
如果楼板是抗渗混凝土的话是需要加止水钢板的,但要保证止水钢板连续、封闭,焊缝密实饱满。电焊固定时不要焊透就可以了。图片的做法基本正确
回复
xyd328
2010年11月22日 15:50:10
6楼
这个止水钢板的作用是什么?不明白。
回复
cheergo
2010年11月24日 00:15:24
7楼
不知道 这个钢板到底有 什么作用 请高人指点
回复
程程1986
2010年11月24日 01:44:49
8楼
呵呵 止水板 顾名思义防止水从后浇带新老交接砼处渗进室内。这个应该是地下车库顶板,到时应该还需要回填住。
回复
baxiaowen
2010年11月24日 10:55:58
9楼
你说的很对,看来大家都是同道中人啊
就是地下车库的顶板。上面有回填土的
回复
jeff040
2010年11月24日 13:44:34
10楼
止水钢板上的钢筋是不是两面分开焊接?
回复
zhushanmei
2010年11月24日 14:52:39
11楼
就是防止顶上的水沿后浇带新老结合处的混凝土渗向地下室,开口向迎水面。
回复

相关推荐

APP内打开