这是我在工地现场拍的。。。 施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
这是我在工地现场拍的。。。
施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。
请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
2楼
汗,这艺术感也太强了吧
回复
3楼
楼上的太有才了,“艺术感”
建议是在弯曲钢筋的旁边插筋。
回复
4楼
不知道这个是哪里的安置房项目,:L :Q 让人住着定很“舒心”……:L
回复
5楼
额。貌似有些钢筋有被气焊烘烤后弯曲的吧
包工头在工地常用的办法。开始都不知道,一放线一支模板问题全出来的。
处理到没有什么特备有效地方法,尤其是已经浇筑完的,除非是剔凿混凝土了。
解决的关键是加强预控,浇砼前加强检查,在浇筑过程中采取防止钢筋位移的措施。
回复
6楼
施工质量真是差劲,这样的工程会出事的
回复
7楼
这样的施工队真是稀烂队伍,不出事故才怪!
回复
8楼
版主的评论很给力啊
回复
9楼
柱子钢筋位移问题,对于这样的砖混楼来说问题应该不算是最大,解决办法应该在柱角处加个钢筋就好, 其实关键还是在质量上控制好,打混凝土的时候把柱子摆正
回复
10楼
这个问题就有点大了。
从图片很清楚的能看到,这是框架柱,钢筋弯折过大,一般弯折的话也应按1:6弯折,再不按规范一般的施工质量也应有个1:4意思下;问题主要出在放线上,施工员和钢筋工都没按规矩来,浇注一完一核放线问题百出。从2图中可以明显看出,实际施工距设计轴线有很大偏差,于是采取了这种弯折方式。
建议处理办法:弯曲严重的地方开凿部分砼,每根弯折的纵筋都按照35d且>1m补插纵筋然后绑扎在一起浇注,严重的地方可以焊接并将加筋的底部弯折(相当于承台内的锚固形式)。
当然这方法也不是很规范,不过在很多地方都在用,且效果不错,你现在也就这方法简单了,全部破了重来造价太大。
然后建议那种“垃圾工程,全部破了重来的”这种不切合实际的言论少一点,当你走出校门,你就不会这么说了。
回复
11楼
我觉得这是你们的管理问题!以及施工员的放线放的不到位!
回复