请教前辈有关高层位移比的问题
涂木攻城师
2010年11月17日 17:44:59
只看楼主

对于高层结构,计算指标的时候考虑偶然偏心的影响。我想问一下,在看位移比的时候,因为考虑了偶然偏心,有: 工况 1 X 方向地震力作用下的楼层最大位移; 工况2 X -5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移; 工况 3 X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 ~~~~~对于规范上有关扭转不规则的,要求位移比不宜大于1.2,请问这个数据是只看工矿1下面的位移比,还是三个工况都要看。

对于高层结构,计算指标的时候考虑偶然偏心的影响。我想问一下,在看位移比的时候,因为考虑了偶然偏心,
有: 工况 1 X 方向地震力作用下的楼层最大位移;
工况2 X -5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移;
工况 3 X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 ~~~~~
对于规范上有关扭转不规则的,要求位移比不宜大于1.2,请问这个数据是只看工矿1下面的位移比,还是三个工况都要看。
免费打赏
user
2010年11月17日 17:58:48
2楼
看工况2和工况3的
回复
zhugeguang
2010年11月18日 09:26:40
3楼
按2010规范宣贯教材19页:该水平力的计算一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。
回复
csuxiaoweizi
2010年11月23日 11:00:07
4楼
《高规》3.3.3需要考虑正负0.05LI的偶然偏心,所以应看工况2、3
回复
csuxiaoweizi
2010年11月23日 11:01:00
5楼
当然最好三个都看,选择一个最不利的情况
回复
hl_cdi20100506
2010年11月28日 13:45:03
6楼
三个都看,不应超过1.4
回复
梦里结构
2011年01月18日 16:37:30
7楼
最好是三个都要看的
回复
mickeystarone
2011年01月20日 16:19:43
8楼
都要看,一般情况下,考虑偶然偏心的位移比肯定大于不考虑的时候,所以直接看2,3项也可以,不过如果建筑物刚心和质心偏离较大,有时候就会出现相反的情况,就是不考虑偶然偏心的时候反而位移比大
回复
xiaoleng
2011年05月15日 13:52:38
9楼
我觉得位移比三个都需要看的,位移角就只需要看第一个
回复

相关推荐

APP内打开