请教一个150米高的住宅 加压送风的问题。。。。
moneylee888
2010年11月17日 17:34:03
来自于通风排烟
只看楼主

请教请教。。有个项目。。超过150米的住宅建筑。。有楼梯,楼梯前室,消防电梯前室,,“是不是无论有无自然排烟条件,各处均需做加压送风”--新版设计手册有这样的条文,但规范无。。且项目为6层开始,,5层以下为商场,,5层为设备避难层。。这样设置,,是否可行。。。谢谢

请教请教。。有个项目。。超过150米的住宅建筑。。有楼梯,楼梯前室,消防电梯前室,,“是不是无论有无自然排烟条件,各处均需做加压送风”--新版设计手册有这样的条文,但规范无。。
且项目为6层开始,,5层以下为商场,,5层为设备避难层。。这样设置,,是否可行。。。

谢谢
免费打赏
moneylee888
2010年11月17日 18:11:45
2楼
刚才在规范找到。。超过100米其他建筑不应采用自然排烟。。。。。。

那么结果“前室,和用前室,消防电梯前室,楼梯间”均应设置加压送风。。。。。。。?????????
回复
snail_yin
2010年11月18日 08:32:34
3楼
均应设置加压送风系统。
回复
silentman
2010年11月18日 10:39:57
4楼
一类公共建筑不能采用自然排烟
回复

相关推荐