通风与空调工程通用图集
kongli1986
kongli1986 Lv.3
2010年11月17日 17:24:21
只看楼主

论文简介: 通风与空调工程通用图集。 附件名:201011171289985860650.zip 文件大小:6249K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

通风与空调工程通用图集。



附件名:201011171289985860650.zip

文件大小:6249K

(升级VIP 如何赚取土木币)

装甲车
2011年04月06日 18:44:21
2楼
怎么也打不开?!!!不能光为了挣土木币啊!兄弟们的土木币来的也不容易呀!!!!
回复
hulqun
2011年05月14日 14:14:33
3楼
能看么,没钱啊
回复
w565967304
2011年12月29日 15:27:42
4楼
5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。

9.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。

9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。
排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。

9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:
1 采用金属管道时,不宜大于20m/s;
2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。