4000立方的牛肉冷藏库,库温-20,进库牛肉已冷冻到-35,请问冷负荷大概多少,需选择多大的设备以及如何排管,本人菜鸟,请高手指点,拜谢!
4000立方的牛肉冷藏库,库温-20,进库牛肉已冷冻到-35,请问冷负荷大概多少,需选择多大的设备以及如何排管,本人菜鸟,请高手指点,拜谢!
2楼
如果需详细交流请加我QQ460963490,
回复
3楼
这个帖子发的问题很大;哪里的牛肉入库温度零下35度呀;你懂制冷吗
回复
4楼
你现在做的冷库才零下20度;入库温度;已经零下35度啦;呵呵;那还需要制冷吗;
回复
5楼
回复
6楼
进库牛肉已冷冻到-35,是 表面温度 ,在制冷设计计算时 是中心温度计算 ;可以按照 30w/M3估算
回复
7楼
加工流程是这样的:先进入冷却间(0--4度),再进入冻结间温度是-35度啦,出来之后就进入冷藏库冷藏啊。
[
本帖最后由 zymzrf1984 于 2010-11-28 14:41 编辑 ]
回复
8楼
4000m³大概能存700吨牛肉,每吨牛肉按60W负荷,、
则需冷量约为700*60=42KW,据此就可以选设备了
回复
9楼
算一下库体漏热量是多少,配的机组制冷量等于或稍微大于库体漏热量就行了。
这样的情况下,牛肉本身是不会吸收热量反而会放出热量,所以开门热量,工人工作热量照明热量可以不考虑。
回复
10楼
比泽尔低温螺杆机组2-75P足够
桶泵2个立方==氟泵供液==铝排管蒸发面积为1300平方-1500平方就好
回复
11楼
4000m³大概能存700吨牛肉,每吨牛肉按60W负荷,、
则需冷量约为700*60=42KW,据此就可以选设备了。感觉有点小
回复