我的一个中控室照明计算,长15.06m,宽6.76m.高4.8m。我选的是飞利浦T8直管灯,灯具是嵌入式格栅荧光灯.照度和密度都满足,可是均匀度才0.4达不到要求,怎么办?那位大侠给看看啊!
我的一个中控室照明计算,长15.06m,宽6.76m.高4.8m。我选的是飞利浦T8直管灯,灯具是嵌入式格栅荧光灯.照度和密度都满足,可是均匀度才0.4达不到要求,怎么办?那位大侠给看看啊!
2楼
计算工作面距离墙壁的距离不应该为0的,可以考虑为0.5m,你再算算看。
回复
3楼
供参考吧
回复
4楼
这个工作面我按0.8m,算的!
回复
5楼
你这个是什么?我有点看不懂啊!
回复
6楼
对了,我做的是工业照明,就是电站的控制室,都有大柜子什么的,这个影不影响照明计算?
回复
7楼
我是按0.75
回复
8楼
平面等照度曲线图,常用的
回复
9楼
理论上有影响,但在简单计算时可以忽略
回复
10楼
按你提供的场地尺寸,配电柜应该是排成一行或两行。
所以不要仓促计算,先看人家配电室的柜子是怎么布置的。
你的灯具不能影响到配电室的设施安装。
然后再来计算。因为配电柜是直立的,电工要观察表盘等,所以
应着重考虑垂直照度。只要垂直照度足够,水平照度就没问题。
水平照度的工作面要按地面来计算。
你查一下配电室的设计要求中对照明的要求再来计算吧。
回复
11楼
柜子是排成一行的。
回复