急求,照明大侠帮忙!
chenman_163
2010年11月17日 11:33:33
来自于照明工程
只看楼主

我的一个中控室照明计算,长15.06m,宽6.76m.高4.8m。我选的是飞利浦T8直管灯,灯具是嵌入式格栅荧光灯.照度和密度都满足,可是均匀度才0.4达不到要求,怎么办?那位大侠给看看啊!

我的一个中控室照明计算,长15.06m,宽6.76m.高4.8m。我选的是飞利浦T8直管灯,灯具是嵌入式格栅荧光灯.照度和密度都满足,可是均匀度才0.4达不到要求,怎么办?那位大侠给看看啊!
免费打赏
lxt9607
2010年11月17日 12:59:00
2楼
计算工作面距离墙壁的距离不应该为0的,可以考虑为0.5m,你再算算看。
回复
lxt9607
2010年11月17日 13:02:26
3楼
供参考吧
截图00.jpg
回复
chenman_163
2010年11月17日 14:52:26
4楼
这个工作面我按0.8m,算的!
回复
chenman_163
2010年11月17日 14:53:21
5楼
你这个是什么?我有点看不懂啊!
回复
chenman_163
2010年11月17日 14:54:40
6楼
对了,我做的是工业照明,就是电站的控制室,都有大柜子什么的,这个影不影响照明计算?
回复
lxt9607
2010年11月17日 16:46:25
7楼
我是按0.75
回复
lxt9607
2010年11月17日 16:47:23
8楼
平面等照度曲线图,常用的
回复
lxt9607
2010年11月17日 16:48:22
9楼
理论上有影响,但在简单计算时可以忽略
回复
a5a5a
2010年11月17日 17:48:59
10楼
按你提供的场地尺寸,配电柜应该是排成一行或两行。
所以不要仓促计算,先看人家配电室的柜子是怎么布置的。
你的灯具不能影响到配电室的设施安装。
然后再来计算。因为配电柜是直立的,电工要观察表盘等,所以
应着重考虑垂直照度。只要垂直照度足够,水平照度就没问题。
水平照度的工作面要按地面来计算。
你查一下配电室的设计要求中对照明的要求再来计算吧。
回复
chenman_163
2010年11月17日 19:20:21
11楼
柜子是排成一行的。
回复

相关推荐