住宅漏保的设置原则是什么?
zhengtu2015
2010年11月17日 11:10:37
只看楼主

我觉得,只要是人能够得着的全要设计。

我觉得,只要是人能够得着的全要设计。
免费打赏
ccccyq
2010年11月17日 14:00:24
2楼
你查一下规范 <低压配电设计规范> 4.4.7条,好好研究一下
回复
yuwd1966
2010年11月17日 14:25:19
3楼
规范执行就对了!:handshake
回复
wangccad
2010年11月18日 15:44:31
4楼
学习下住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版),
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
回复