2楼
放大了看不清。。。。。。。。。
回复
3楼
好像用的是整定125的开关?匹配么
回复
4楼
再发一次,试试
回复
5楼
每户用电量是8KW
回复
6楼
先搞清一下这些参数的含义吧:
PE 额定功率 也就是设备的额定安装功率。
KX 需要系数 也就是平时使用的最大功率与额定安装功率的比率。
Pjs 计算功率,PE*KX/cos
Ijs计算电流
计算电流
比如90kw为总的设备功率,取需要系数0.65,功率因素0.8,则计算电流为111.2=(90*0.65)/(0.8x380*根号3)/3
[
本帖最后由 yuhuabin 于 2010-11-17 11:20 编辑 ]
回复