请问各位建筑大侠技术问题
fengxuezu
fengxuezu Lv.3
2010年11月16日 09:39:12
只看楼主

我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。

2010年11月24日 09:10:52
22楼
跟土质有很大关系吧
回复
heizai1982
2010年11月24日 10:55:57
23楼
做好靠原有建筑物一侧的基坑支护,注意施工时的安全。原有建筑为桩基,不存在扰动。
回复
sugusgirl
2010年11月24日 16:12:05
24楼
你先看一下高差是多少,在考虑桩的类型,一般情况下近距离还是应做一下防护。
回复
yuwenteng
2010年11月24日 16:54:44
25楼
个位大哥,你们看好条件啊,承台高就有了1.85米,层高只有10米,柱子都不是很大的,而且是距离外墙只有1米,如果说做放坡开挖,呵呵,估计场地就不够:
同时,即使能挖,承台高1.85米,挖的话肯定娃到承台下面了,如果地质条件好,提前做好维护措施,那应该还差不多,如果地质差的话,估计施工中肯定出问题,现场做管理,你必须考虑的是保险的方法,而不是在论坛里找个高手来给你指导,没有必要的施工设计方案,这个沉淀池你最好不要挖。
还有一点,你这个厂房时做什么用的,有吊车轨道吗?如果有的话,你施工中存在的问题更多,毕竟吊车工作时候对柱有震动,从而影响到基础,你基础都挖出来了,你自己想想有没有影响,
回复
miaotian001
2010年11月24日 21:49:33
26楼
查查地质勘察报告,是什么土质,是否有湿陷性,与厂房相临沉淀池的尺寸,根据实际条件做支护,并做好沉淀池的防水处理。
回复
tznbuilder
2010年11月25日 08:34:53
27楼
不完全赞同你的观点,你的看法只看到了小问题,在离桩承台很近的地方做基础本可用卸载、防护等措施,但未考虑到沉淀池投用后的荷载对基础的影响,我觉得这才是关键,不要因为沉淀池产生的荷载剪段桩才是。
回复
jxycxiaowei
2010年11月25日 11:47:06
28楼
进来学习一下!
回复
yldcg
2010年11月25日 16:16:21
29楼
很专业啊,学习了。
回复
op198999625
2010年11月25日 18:00:22
30楼
用型钢桩或钢板桩进行支护,防止主楼承台上的、0层地面以下的土体空方,造成地面塌陷。
回复
fu8691268
2010年11月26日 16:58:26
31楼
谢谢您了,学习了。