请问各位建筑大侠技术问题
fengxuezu
fengxuezu Lv.3
2010年11月16日 09:39:12
只看楼主

我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。

xiaoming-xiangzi
2010年11月26日 20:56:34
32楼
个人觉得是可以的,毕竟旁边建筑物是用了14米的桩基础,而你只要挖个三米的沉淀池,只是要做好边坡支护!
回复
xiaocunlong
2010年11月26日 22:33:35
33楼
是有影响的 需要做一道防护
回复
yl-66djc
2010年11月27日 18:52:45
34楼
有影响的,做做好挡土墙
回复
zhanglei852721
2010年11月28日 10:01:25
35楼
钢结构厂房基础应该是独立柱基础吧。在两基础空位处设置水池。必要时浇筑砼挡板墙,深度同水池壁深。
回复
sxj5678
2010年11月28日 23:33:28
36楼
肯定有影响的,可以提前做好防护
回复
nm0719
2010年11月29日 00:17:13
37楼
有影响,承台基础本身柱之间连接就不好,在开挖很容易引起基础下陷
回复
mg18mg
2010年11月29日 09:16:14
38楼
有影响的,做好必要的施工支护措施
回复
yanjinguo
2010年11月29日 13:26:42
39楼
不怕花钱的话,在这一米内打一道深6米的地下钢筋砼墙,墙宽为1米。
回复
雨田置业
2010年11月29日 14:07:16
40楼
个人感觉是可以的,单层钢结构厂房,又是桩基础,应该没问题吧,注意回填土、支护,不要影响到厂房基础。
回复
hyy.0228
2010年11月29日 16:39:03
41楼
肯定有影响的,要做防护 学习了
回复

相关推荐

APP内打开