大家好!我家是今年新装的暖气,在顶楼。供暖之后 只有进门的第一组暖气热,第二组温,最后一组就一点温度都没有了。也放气了。关上回水阀 4个暖气全都热。打开之后 慢慢又恢复最初的样子了。怎么回事呢?我们楼层的都不热。 我们是分户供暖,互相之间有影响吗?希望得到高人的指点。拜谢!!![ 本帖最后由 lisa1028 于 2010-11-16 09:13 编辑 ]
大家好!我家是今年新装的暖气,在顶楼。供暖之后 只有进门的第一组暖气热,第二组温,最后一组就一点温度都没有了。也放气了。
关上回水阀 4个暖气全都热。打开之后 慢慢又恢复最初的样子了。
怎么回事呢?我们楼层的都不热。 我们是分户供暖,互相之间有影响吗?
希望得到高人的指点。拜谢!!!
[
本帖最后由 lisa1028 于 2010-11-16 09:13 编辑 ]
2楼
有没有可能供回水接反了
回复
3楼
你们楼层的都不热是比较奇怪的一件事。你说的楼层都不热是所有各单元的顶楼都不热还是就你单元的顶楼都不热?如果只是你单元的顶楼不热,那么可能顶楼和下层之间的主管道堵了或局部施工不好引起缩径了。如果全部顶层都不热:
1、看看系统,你们的共用管井立管是两根还是三根。
2、看看本立管所有用户的回水温度(用手摸下各层就可以感觉到)。
3、看看各户有没有加泵情况,如果所有顶楼都不热,这个可能性也不大。
回复
4楼
水管接反了吧
回复
5楼
说 水管接反了的 是说我们家里自己的接反了,还是每一户都接反了 还是 总管反了呢?
回复
6楼
弄不好你是对阀的开启和关闭有误解吧,极有可能你认为关闭回水阀,实际是开启回水阀。
你是双管并联 还是单管串联(有跨越管吗?)
阀门是三通阀吗?
回复
7楼
“关上回水阀 4个暖气全都热”是不是写错了,怎么看不懂?
回复
8楼
岂有此理,关上回水阀,就全热了?那你就关着用吧!!:lol
回复
9楼
找物业,呵呵呵
回复
10楼
只有进门的第一组暖气热,第二组温,!
这个说明回水不畅!
不是回水管阀门没打开就是 家里那儿堵住了
回复
11楼
只有进门的第一组暖气热,第二组温,!
这个说明回水不畅!
不是回水管阀门没打开就是 家里那儿堵住了
回复