我家房子比较早,是06年盖的,去年开始第一次通暖气,该暖方式是上供下回式,我家是顶楼,主管道从我家走,最近主管道有水流的声音和敲击管道的声音,吵得我们睡不着觉,不知道是什么原因,暖气管道最高点没有设置排气阀。声音有时有有时好长时间都没有。
我家房子比较早,是06年盖的,去年开始第一次通暖气,该暖方式是上供下回式,我家是顶楼,主管道从我家走,最近主管道有水流的声音和敲击管道的声音,吵得我们睡不着觉,不知道是什么原因,暖气管道最高点没有设置排气阀。声音有时有有时好长时间都没有。
2楼
敲击管道的原因估计是谁家在玩SM,至于水流的声音我估计是因为没设放气阀,水流带着气泡走,在转弯的时候发出声音。估计楼主说的应该是双管异程机械循环,不论是设计没做还是施工给偷着省了,你的暖气还能热已经很棒了,要是暖气上有跑风,没事拧一拧,放放气,让系统里气泡少一些,异响的可能性会小些。不过还是建议楼主详细描述一下系统形式及采暖散热器形式、布置形式等,可能更准确些。
回复
3楼
你家是高层住,如是首次供暖主要是管道内有水所致,待管道内的水冲走后过一段时间就好了.
回复
4楼
管道有声音的原因;一是管道积气,二是管道坡度不对,三是循环水流速过快,根据你说的情况分析,可能是高点没有排气阀所致,因为在热网循环过程中,尤其是初期,管道内的循环水是自来水,后期因循环系统或多多少的网路损失也需要补充自来水,而自来水每升含有30毫克氧气,自来水进入循环管道经换热器加热,随着温度的升高,自来水中氧的溶解度逐渐降低,逐步分离出来,形成气阻,由于没有排气阀,氧气随着循环水强制循环过程中产生气水击,发出敲击声。建议联系供热部门在高点加装排气阀,最好加在室外,就可以解决。预祝楼主尽快解决问题,避免困扰。
回复
5楼
我们明装的案子也有不少用户反映使用暖气的时候会听到水流动的声音,排了气以后就会好很多
回复
6楼
我刚的房子也是这样,烦躁呀。同求解决办法。
回复
7楼
ilp9446 发表于 2016-12-2 14:57 我刚的房子也是这样,烦躁呀。同求解决办法。加一个微泡自动排气阀就可以了