5吨吊车,屋面水平支撑及柱间支撑都要求做成刚性支撑
brave781122
2010年11月15日 22:39:19
只看楼主

闽建科[2008]60号第14条,要求七度以上区,有吊车钢结构厂房,屋面水平支撑及柱间支撑都要求做成刚性支撑,我刚做的一个5吨吊车的钢结构厂房,图审回复就要求这样做,真需要这样吗?

闽建科[2008]60号第14条,要求七度以上区,有吊车钢结构厂房,屋面水平支撑及柱间支撑都要求做成刚性支撑,我刚做的一个5吨吊车的钢结构厂房,图审回复就要求这样做,真需要这样吗?
免费打赏
milan8145164
2011年01月07日 10:34:42
12楼
一直没有去理解这些刚性支撑到底是什么,受压杆算够就是刚性支撑?:L
回复
小榕树
2011年01月07日 12:46:28
13楼
审图中心总是从严要求,按照执行业主又会觉得做的太保守,总是这样。都是从自己的角度考虑
回复
lantian1003
2011年04月30日 16:03:28
14楼
学习了一下。原来轻钢结构的有这样的要求
回复
华华周
2011年05月01日 15:55:51
15楼
交叉支撑我们都按拉杆计算。
回复
gulaono1
2011年05月11日 15:11:40
16楼
应该是有这样的要求吧...
回复
feng_wh
2011年05月12日 15:42:43
17楼
5T吊车应该是竖向支撑采用角钢等刚性支撑,水平支撑可以采用圆钢的柔性支撑
回复
add_oil
2011年05月13日 09:27:58
18楼
没必要吧,要求有点严了。
回复
daisong8
2011年05月13日 11:05:08
19楼
谁解释下柔性和刚性
回复
damperking
2011年07月22日 09:29:55
20楼
审图的人,你想和他说通自己的想法比较困难
回复
jasonzxl
2011年07月22日 10:14:13
21楼
对于这条我是这么理解的:
首先,柔性支撑和刚性支撑都是按拉杆设计的。对于柔性支撑,一般都为圆钢,由于刚度很小,在自重作用下会下挠,需要设置张紧装置。有的张紧装置很难真正张紧,那么厂房的侧移必须先将支撑张紧了,支撑才可以受拉。对于没有吊车的厂房,由于有蒙皮效应,可能大部分的纵向力是先由蒙皮承担,蒙皮不够了才会轮到支撑。美国的轻钢很多考虑了蒙皮效应,而不设置柱间、屋面支撑的。所以即使支撑拉杆没有发挥作用,厂房的纵向稳定也是没有问题的。
但是对于有吊车的厂房,纵向水平力较大,纵向变形不能太大,加上地震力作用,蒙皮的作用就不一定足够了。那么,不考虑蒙皮的作用,支撑就必须在蒙皮发挥作用前受力。这时,刚性支撑由于刚度大,自重下的变形微乎其微,就可以在厂房一有变形趋势的时候马上发挥作用。
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开