帮忙看下这个系统图有问题么
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年11月15日 21:15:14
只看楼主

RT,电缆选大了么?

RT,电缆选大了么?

999.jpg

免费打赏
zhuxin001
2010年11月16日 11:11:38
2楼
正在学习中,等待高人!
回复
chenhao830929
2010年11月16日 11:19:25
3楼
电缆明显选太大啦,就算高层建筑屋顶,一般考虑电压降,电缆截面放大一级一般可以满足!
70平方的电缆 可能载180A的电流 远远超过你的计算电流。选35平方即可。
还有感觉这个配电系统画的有点别扭。。建筑看一下图集。。按标准图集来画

[ 本帖最后由 chenhao830929 于 2010-11-16 11:21 编辑 ]
回复
99xiong2008
2010年11月16日 11:25:49
4楼
1、进线电缆太大,70平方载流量应在210A左右,故35平方足以!!
2、井道照明不应该是两根线,应为三根线!
3、相序L3多了一个,应该为L2!
4、电梯控制屏供电回路s8壳架电流160A有点浪费,100A就可以!
5、电梯供电应为双回路供电!!!
回复
tomely
2010年11月16日 11:51:38
5楼
得根据环境温度和电缆敷设方式来看,单看电缆的载流量有什么用。用的铠装电缆,埋地过来的吗:lol楼上的,井道照明采用的是36V电压供电,就是用2跟线。

[ 本帖最后由 tomely 于 2010-11-16 14:35 编辑 ]
回复
99xiong2008
2010年11月16日 14:43:54
6楼


你最好看一下图集或资料,我是查了资料再发的回复,埋地和明装载流量差不多!你可以看看!!!
回复
huixuefeng
2010年11月16日 16:03:32
7楼
2、井道照明不应该是两根线,应为三根线!
经隔离变压器后,严禁接地。
回复
aaaafei
2010年11月17日 09:50:39
8楼

1.进线电缆不算大,开关选小了。图中计算电流明显小了,电梯计算电流应按厂家提供数据,一般标称16KW计算电流为60~80A。
2.“应为三根线!”为什么?
5.双电源供电?为什么呀,图中表示为客梯,不是消防电梯不用双电源。
回复
aaaafei
2010年11月17日 09:53:22
9楼
电梯配电开关及导线选择,可参考《全国民用建筑工程设计技术措施-电气(2009版)》第七章。
回复
99xiong2008
2010年11月17日 11:27:39
10楼
不好意思,客梯的进线应该根据负荷等级确定,不一定是两根线!!!

具体可以参考民规2008 第9.4.1节电梯、自动扶梯和自动人行道规范,进行确定!!!
回复