公建小型VRV空调用电缆还是电线
shiliangxs42
2010年11月15日 13:13:30
来自于照明工程
只看楼主

我有个小型的办公楼项目,他是每个小房间单独一个小配电箱的,空调也是这个配电箱取电,但配电箱进线是BV线,空调使用小型的吸顶的VRV,那空调进线该采用电缆还是电线,规范上有说明吗

我有个小型的办公楼项目,他是每个小房间单独一个小配电箱的,空调也是这个配电箱取电,但配电箱进线是BV线,空调使用小型的吸顶的VRV,那空调进线该采用电缆还是电线,规范上有说明吗
免费打赏
baoguoweia
2010年11月15日 13:51:41
2楼
建议用电缆:time:
回复
a5a5a
2010年11月16日 10:13:04
3楼
好多人问类似问题,其实很简单。
导线和电缆的选用要看具体的使用环境需要。
对于空调,电源要通向室外,为了加强外皮防护及抗老化,应该选用电缆。至少也该选用护套线。
BV导线只有一层绝缘,耐候性差,容易老化,不应选用。
回复
lxt9607
2010年11月17日 13:19:41
4楼
室内机电源线可以使用BV
回复
加肥猫
2010年11月17日 14:25:06
5楼
赞同3楼,电缆与电线的价格差异还是蛮大的,俗话说一分价钱一分货啊,还是有道理的。
回复

相关推荐