只看楼主

有个问题,住宅类建筑前室加压送风量的选取,当一梯2户住宅的加压送风量应该怎么取,是按规范的风量的1.5倍?还是?那当一梯4户或更多(曾经遇到过一梯6户的)的时候加压送风量又怎么取?我认为住宅类建筑发生火灾时应该在户内(各户之间都有防至串火的措施,如相邻2户间的窗户要相隔多少距离等(住规建筑的内容,具体多少不太了解)),疏散时应该最开始只有一扇户门打开,这是风量增加有没有必要(风量加大势必导致送风机面积加大)?望大家讨论讨论。

有个问题,住宅类建筑前室加压送风量的选取,当一梯2户住宅的加压送风量应该怎么取,是按规范的风量的1.5倍?还是?那当一梯4户或更多(曾经遇到过一梯6户的)的时候加压送风量又怎么取?我认为住宅类建筑发生火灾时应该在户内(各户之间都有防至串火的措施,如相邻2户间的窗户要相隔多少距离等(住规建筑的内容,具体多少不太了解)),疏散时应该最开始只有一扇户门打开,这是风量增加有没有必要(风量加大势必导致送风机面积加大)?望大家讨论讨论。
免费打赏
snail_yin
2010年11月15日 13:45:02
2楼
个人意见,这个问题没有讨论的意义,不是通过个人感觉就可以得出结论的。
回复
awxsy
2010年11月15日 17:29:51
3楼
同意二楼意见,执行规范不能有偏离,规范规定的是门洞风速法和规范表列数值相对比,取大值。
一个前室的多个门是不能按先开一扇门考虑,因为火灾发生时,门的开启是无法设定顺序的。只能根据
规范规定乘以1.50~1.75的系数。
回复
joe0507
2010年11月16日 09:27:36
4楼
相邻的两户,如果是同一防火分区,窗户没有限制。如果两户是不同防火分区,如果有1户是乙级防火窗也没有限制距离,如果不是防火窗,窗户在水平线上不同防火分区的窗户水平距离不小于2m,如果是转角不小于4m.
至于前室的取风量,根本无需考虑那么多,按规范选,如果消防队说小了,你加大就是,很简单的。
回复
ytwqz
2010年11月16日 14:31:32
5楼
一个前室的多个门是不能按先开一扇门考虑,因为火灾发生时,门的开启是无法设定顺序的。
回复
无果
2010年11月17日 11:43:49
6楼
我觉的现在的建筑设计防火规范的计算还是比较合理的,风速计算法是,面积是采用一扇门的面积,而不是高规里“每个门的面积”,(一般会理解成,所有门的面积和).再乘以1.5-1.75的系数

[ 本帖最后由 yingzi 于 2010-11-17 11:44 编辑 ]
回复