遇到这样一个问题:一个金属雨棚斜上方有220kV输电线路经过,现在雨棚上带110V电压,初步认为是感应电(是否可能?),连接到原接地网无法消除,请大哥们帮我分析分析,到底是什么原因,和怎么消除。[ 本帖最后由 liaohongfu_2010 于 2010-11-15 10:40 编辑 ]
遇到这样一个问题:一个金属雨棚斜上方有220kV输电线路经过,现在雨棚上带110V电压,初步认为是感应电(是否可能?),连接到原接地网无法消除,请大哥们帮我分析分析,到底是什么原因,和怎么消除。
[
本帖最后由 liaohongfu_2010 于 2010-11-15 10:40 编辑 ]
2楼
超高压架空线路下的“不接地金属”,达到一定长度时,确实存在感应电场。这种电场属静电性质,接地电阻要求不高,不大于100Ω就可以。
“连接到原接地网无法消除”的说法让人不明白,还是接地没做好。
回复
3楼
谢谢了 。
触碰会产生放电,有触电的感觉。把金属棚接地之后起不到作用,既然接地电阻要求不高,那是不是原来的接地网不合要求,需要重新装接地网?
回复
4楼
原来的接地网?是不是指输电线路的避雷线和铁塔接地?
回复
5楼
附近配电房的接地网。另外连路边箱变的接地网也无效。
回复
6楼
连到附近配电房的接地网和路边箱变的接地网也无效,请问是用什么线连?多大的线连?
回复
7楼
2.5的铜线,距离大概十米吧。
回复
8楼
接地线偏小、连接处工艺要做好。
回复
9楼
你的接地线与金属雨棚的联接处是否处理好了?
金属雨棚一般都有防护层,一定要仔细处理好。
回复
10楼
这种现象确实存在!!!本人也很迷茫。:L :L
回复
11楼
接地线线径不得低于4平方