消除感应电的问题
liaohongfu_2010
2010年11月15日 10:05:25
只看楼主

遇到这样一个问题:一个金属雨棚斜上方有220kV输电线路经过,现在雨棚上带110V电压,初步认为是感应电(是否可能?),连接到原接地网无法消除,请大哥们帮我分析分析,到底是什么原因,和怎么消除。[ 本帖最后由 liaohongfu_2010 于 2010-11-15 10:40 编辑 ]

遇到这样一个问题:一个金属雨棚斜上方有220kV输电线路经过,现在雨棚上带110V电压,初步认为是感应电(是否可能?),连接到原接地网无法消除,请大哥们帮我分析分析,到底是什么原因,和怎么消除。

[ 本帖最后由 liaohongfu_2010 于 2010-11-15 10:40 编辑 ]
免费打赏
yandaoqiang
2010年11月22日 16:11:44
12楼
测量雨棚至接地点电阻,正常应小于4欧姆,如果大于说明电缆及接触点存在问题;如果小于4欧姆,说明接地有问题,应重新作接地。