240*180圈梁,能改成过梁吗?
ym5669391
ym5669391 Lv.2
2010年11月14日 22:41:19
只看楼主

240*180圈梁,能改成过梁吗?采用包钢好还是拆了圈梁重驻过梁的好?谢谢大家啊,我 这个是大跨度的,有9.7米,有5个需要改,一共是三层, 我现在需要改的是第二楼,三楼是一个框架的会议室。至于梁里面的用径情况,97年建的房子,图纸已经找不到了。[ 本帖最后由 ym5669391 于 2010-11-18 11:28 编辑 ]

240*180圈梁,能改成过梁吗?采用包钢好还是拆了圈梁重驻过梁的好?
谢谢大家啊,我 这个是大跨度的,有9.7米,有5个需要改,一共是三层, 我现在需要改的是第二楼,三楼是一个框架的会议室。
至于梁里面的用径情况,97年建的房子,图纸已经找不到了。

[ 本帖最后由 ym5669391 于 2010-11-18 11:28 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
sueweid
2010年11月15日 00:47:10
2楼
关键看你的过梁跨度,一般在1.5米以内完全能代替,不用加固。
回复
redrate
2010年11月15日 12:34:04
3楼
楼主能把具体情况说得具体些吗??? 主要是看跨度和荷载,楼主可以查下图集,荷载等级和跨度,根据具体情况对比一下。或者自己算下。
回复
设计牛
2010年11月15日 12:40:49
4楼
楼上的已经说的很明白了
再补充下
看你现在的圈梁配筋情况
回复
ym5669391
2010年11月15日 20:55:30
5楼
谢谢大家啊,我 这个是大跨度的,有9.7米,有5个需要改,一共是三层, 我现在需要改的是第二楼,三楼是一个框架的会议室。

[ 本帖最后由 ym5669391 于 2010-11-15 20:57 编辑 ]
回复
2521816
2010年11月16日 11:05:29
6楼
我认为可以,06G311上有角钢加固的做法.
回复
wss111
2010年11月17日 11:13:14
7楼
9.7M,等于横墙基本上拆完了,还五道。抗震、承载力都需要加固,不如扒了重建。
回复
ym5669391
2010年11月18日 11:24:24
8楼
小弟穷人啊,一楼每间一个房东,一共有七间,拆是不可能的,主要是成本太高,但是好处是一楼的结构都没有动过,二楼和三楼是我的,一楼每间都用240墙隔开,况且三楼是框架结构,我觉得应该可以做的。
我湖北十堰的,有兴趣作的朋友可以联系我 QQ:67244244

[ 本帖最后由 ym5669391 于 2010-11-18 11:50 编辑 ]
回复
zhengzhenzzx
2010年11月19日 15:23:05
9楼
只听说过 以圈代过,没听说过用过梁代替圈梁的。 另外,过梁的钢筋量还要加到圈梁中去
回复
ym5669391
2010年11月19日 16:21:55
10楼
恩,多谢楼上的指点
回复
playboy83780545
2010年12月10日 15:28:24
11楼
当然可以改,对圈梁进行加固就是了。