混凝土楼板内埋地暖热管的问题
phlyman
phlyman Lv.9
2010年11月14日 21:40:29
只看楼主

一个多层办公楼项目,业主要求采用地板采暖,暖通的工程师提的条件是在结构的楼板内埋管,直径20mm,间距200mm,之前没做过类似的项目,请教一下,这个埋管对结构楼板影响大么?是否要加厚,譬如不埋管的话,算下来120mm就够了,现在是否要适当根据埋管来加厚楼板呢?

一个多层办公楼项目,业主要求采用地板采暖,暖通的工程师提的条件是在结构的楼板内埋管,直径20mm,间距200mm,之前没做过类似的项目,请教一下,这个埋管对结构楼板影响大么?是否要加厚,譬如不埋管的话,算下来120mm就够了,现在是否要适当根据埋管来加厚楼板呢?
fenggaow
2010年12月31日 13:02:07
12楼
考虑温度对混凝土的影响,以后管材出现问题的修复,楼板里是绝对不能放的,
回复
池运发
2010年12月31日 16:48:49
13楼
不能坐在楼板里,否则混凝土耐久性不行
回复
zulin5354
2010年12月31日 19:51:33
14楼
最好请教结构设计意见,是否考虑钢筋加强处理,还有暖管埋在楼板是否会影响混凝土结构。
回复

相关推荐