请教:国标高压二次图字符的含义
caiqiang1227
2010年11月14日 21:32:07
来自于继电保护
只看楼主

小弟这短时间在学高压二次图,有3问题忘各位大侠赐教:1.楼主的图中的限位开关SQT到底指的什么东西?2.方案中的合闸回路中的并联的SQ1、SQ2指什么东西(SA1下方,不是虚线框内的)?3.通过继电器实现自动跳闸(过电流电流速断)的过程是怎么实现的?谢谢了,我实在搞不懂了,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 22:08 编辑 ]

小弟这短时间在学高压二次图,有3问题忘各位大侠赐教:
1.楼主的图中的限位开关SQT到底指的什么东西?
2.方案中的合闸回路中的并联的SQ1、SQ2指什么东西(SA1下方,不是虚线框内的)?
3.通过继电器实现自动跳闸(过电流电流速断)的过程是怎么实现的?
谢谢了,我实在搞不懂了,谢谢
1.png
2.png

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 22:08 编辑 ]

1.png


2.png

免费打赏
zyz8438
2010年11月14日 22:06:13
2楼
1、SQT应该是断路器的弹簧储能接点,储能完毕后该接点闭合。

2、合闸回路中的并联的SQ1、SQ2应该是断路器小车个位置接点,一个在工作位置闭合,一个在试验位置闭合。

3、延时速断或过流保护动作过程:以过流为例,KC1、KC2、KC3应该是安装在A、B、C三相的电流继电器,有一个电流超过整定值,其常开接点闭合,使时间继电器KT1线圈得电。经过整定的保护动作延时后,KT1延时闭合接点接通KS1线圈、KA1线圈以及断路器跳闸线圈YT1回路,三个线圈都能动作。其中YT1动作于断路器跳闸,KA1动作于跳闸保持,KS1动作于发过流保护动作信号。
回复
caiqiang1227
2010年11月15日 13:06:30
3楼
非常感谢.....,正想叫版主,确发现“电老鼠”不乐意,呵呵,这个问题我这几天一直在想,你的回复使我豁然开朗,再次感谢。

哇,电老鼠还给我加分了,太好了。
就上面说的这个SQT,那我觉得国标图集也没有按英文编号的原则来呀,我的理解是SQ-限位开关,加一个T,是弹簧拼音的首字母?
呵呵。

[ 本帖最后由 caiqiang1227 于 2010-11-15 13:12 编辑 ]
回复
z425286480
2010年11月16日 10:09:03
4楼
学习了
看看
回复
sunday3202
2010年11月16日 10:14:34
5楼
学习啦~!谢谢!
回复
badddx
2010年11月17日 00:46:00
6楼
学习啦~!谢谢!
回复
caiqiang1227
2011年07月16日 00:18:44
7楼
又遇到问题了,上面的国标二次图中,为什么跳闸指示灯回路、合闸指示灯回路的灯泡后面都没有串联一个电阻??这样跳闸线圈或合闸线圈不会动作吗?
回复
caiqiang1227
2011年07月16日 00:27:26
8楼
另外01d203-2第82页中的变压器二次图采用微机综合保护方案,有遥控合闸、分闸功能,但是没有就地、远方选择开关,是不是有错误啊??
回复
逍遥翁
2011年07月19日 22:38:12
9楼
现在指示灯的附加电阻都在指示灯具内部。
回复
caiqiang1227
2011年07月22日 23:57:18
10楼
谢谢,明白了,
回复
红苹果
2011年07月29日 18:04:36
11楼

多看书吧,看不懂再问,,哈哈
多动动头脑,,
回复

相关推荐