采暖系统,板换一次侧温差范围应该多少合适?
zhangaijun_jack
2010年11月14日 20:56:09
来自于采暖供热
只看楼主

在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。

在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
免费打赏
bychaoanun
2010年11月22日 11:08:56
32楼
是不是设备厂家卖设备不是造功能,
回复
job03022211
2010年11月22日 15:48:30
33楼

板换的选型一般需要厂家配合,国产板片和进口板片的换热系数差的很多,国产乐观一点一米带800-1000,进口的1300左右吧

[ 本帖最后由 job03022211 于 2010-11-22 15:49 编辑 ]
回复
xiaotang1984
2010年11月24日 14:29:04
34楼
我也感觉供回水都偏低
回复
cake_01
2010年11月24日 17:02:13
35楼
1.请问板换的一次侧40度水是从哪里来的?不是从锅炉来的吧?
2.顺流换热,这样的温差设计是错误的。逆流理论上这样是没有问题的,但北京院《设备措施》上有条:供热时端口温差不宜小于5度还是10度,数记得不清楚了。有时间给你查查。
回复
konghuabiao
2010年11月24日 22:48:51
36楼
我一般取一次侧温差20或25度
回复
sdshui8609
2010年11月25日 14:08:34
37楼
大哥们都没有听懂LZ的意思。他这个温度是试运行,锅炉出水温度就那么高,二次侧回水也当然高不了。如果正式采暖了。温度肯定不是这样的。LZ是真不懂来问呢??还是故意调侃大家呢?不得而知。哈哈。
回复
xjwszw
2010年12月01日 13:16:28
38楼
二次供回水温差过小,虽然使用上没有太大的问题,但是严重浪费资源
回复
zhangkang915816
2010年12月01日 14:05:45
39楼
板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,对此我有以下几点质疑:
1、采用的是地板采暖还是风机盘管?
2、一次侧的水温太低,不是温差选择太低,7度的温差可以,一次侧4040/33℃,动力专业估计不同意这么低的水温吧?60/50度的工况时热水锅炉的最低极限,多数情况下还做不到,需要加换热器,建议一次侧采用60/50度运行,这样的工况也可以防止水管和设备结垢,水处理专业也会说好的。
2、二次侧的水温用55/50比较合适吧,具体看看你工程所在地和所用的采暖方式吧,要是地暖的话,这样的温度就高了,地暖45度以下供水就合适了。
回复
donghuibest
2010年12月01日 18:42:20
40楼
最好在10度-15度左右
回复
lichuangxi0806
2010年12月03日 09:22:06
41楼
如果低区管材配件没有按高承压施工的话,就改造吧。三种处理办法:
1、重新分区。
2、采用高直连改造。
3、保证采用低区承压能力的管材配件,同时应保证垂直失调控制有力
回复

相关推荐

APP内打开