在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
42楼
一、二次水温差都太小,严重浪费水泵能量。
回复
43楼
光这5台泵,一个供暖季得耗多少电啊...一下子开三台,效率就很低了,浪费
回复
44楼
我认为这样的问题是有问题的。二次侧水温35/31℃,室内按18℃,如果是散热器采用双管制,散热器平均温差为15℃,这么低的温度,散热器实际散热量将大大将低。如果采用地板辐射采暖,这个温度也有点低。如果末端是风机盘管,风机盘管吹出来的是冷风,将严重影响人们的身体健康。二次侧水温,末端如是散热器采暖,为80/60℃或95/70℃,如是风机盘管60/50℃,如果是地暖,50/45℃也可。30几度,经过室外热损失,到达用户能30℃温度,这就太低了,根本满足不了设备温度要求。
回复
45楼
锅炉按照供回水温度95/70计算,锅炉流量大概在150M3左右,一次水一台泵差不多了,一次温差应该在20-25度,二次如果采用地暖,感觉1台6吨锅炉应该不能满足供暖需求
回复
46楼
怎么可能六吨炉额定流量80呢,选的泵没错,温差二十五度时,每吨锅炉额定流量是24T/H
回复
47楼
你说的是地暖的温度,如果不是地暖,你说的温度差的太多
回复
48楼
板换一次温度不低于75度
回复
49楼
温差应在20至25度
回复
50楼
温度好低,这样采暖效果能好?迷惑中
回复
51楼
在北方你的锅炉不够我们生活区是18万平米使用的是两台20吨130度高压水炉
回复