在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
22楼
学习学习。。。。
回复
23楼
感觉温差有点不对头,20万平方一台6吨锅炉似乎也小了,你说的太笼统了
回复
24楼
胡闹胡闹胡闹
回复
25楼
补充一下:小区在北京地区,供暖情况是在室外温度在0℃以上,就是在今年供暖初期那几天,随着气温下降会运行2台6t/h锅炉才能保证室内温度。
请问板换的选型怎么计算? 有没有经验公式,比如1㎡换热面积可以带多少平米采暖面积,采暖建筑为三步节能型建筑,单位热指标40W/㎡。
回复
26楼
一次侧温差有的低,一般应该在20-25度。热水一次应该在90-70直接,蒸汽要看压力。如此低的温度,感觉很不正常。不换热的一次水,要想保证室内供暖温度,也得供水50左右,回水40左右。这些数值跟室外气温等有关系。以上也为经验数值,待高手分析
回复
27楼
温度太低了
回复
28楼
是锅炉的 学习了 最好有个更主业的计算公式
回复
29楼
:lol 学习了 好东西
回复
30楼
这个问题要看是哪个地区 地区不同公认的温度也不同
回复
31楼
还要看流量 冷负荷等综合考虑 单纯的已多少度不是很严谨 一般来说会谁最能说明系统负荷 前提是要平衡
回复